Bonjour,
J'ai aménagé dans une maison datant de 2012 l'été dernier qui possède un chauffage au sol Thermor (je ne possède aucune référance ni notice). Ayant un poêle à bois, je n'ai pas trop utilisé le chauffage l'an passé, surtout que le peu de fois que je l'ai fait, j'ai eu des factures assez salées (je ne savais sûrement pas l'utiliser de façon éco).
Pour cet hiver, j'ai décidé de m'en servir davantage mais force est de constater qu'il doit y avoir un problème. Je l'ai utilisé durant 5 jours complets (de samedi à mercredi) en réglant le thermostat sur 19,5°, puis 19° les deux dernies jours, de façon constante.
Hors si je me réfère à mon relevé Linky, le jour où ma facture est le moins élevée (6,69€), c'est samedi (remise en chauffe + présence à la maison toute la journée). Là où j'ai commencé à me poser des questions, c'est pour mardi (6,71€) et hier (6,83€) où j'ai payé plus cher que samedi alors que je travaille, que le chauffage est censé avoir chauffé, et que je l'ai descendu à 19°...
Il n'y a aucune logique je trouve.
De plus, il me semble que mon thermostat présente un problème. A chaque fois que je modifie la température souhaitée ou que je mets le chauffage en marche il a tendance à perdre instantanément 0,5/1 degré et je trouve qu'il a tendance à mettre du temps parfois à descendre (si je le compare avec mon thermomètre d'intérieur). Comme s'il prenait du temps à se mettre à jour...
J'avais le chauffage à 19° hier et après avoir utilisé mon four, le thermostat est monté à 20,5° (pourtant situé assez loin du four) et il n'est pas redescendu avant que j'aille me coucher (toujours 20,5°). Du coup, le chauffage met du temps avant de se relancer, se refroidi et ce matin, il faisait 18 degré en me levant alors que le thermostat est toujours programmé sur 19°. Il n'a pas vraiment chauffé cette nuit...
Désolé pour ce long message mais j'ai véritablement besoin de comprendre, en attendant, je le coupe.
Merci par avance pour votre aide :)
Loïc
-
Bonjour Monsieur Galineau,
j'ai pris note de votre demande et je vous joins une copie du boitier thermostat afin que vous compreniez son fonctionnement et les pictogrammes associés. En parallèle, je vous joins la notice en mail privé.
Concernant les valeurs de consommations, elles sont liées aux déperditions du logement et aux températures extérieurs. Plus il fait frais, plus la demande de chauffe sera importante avec la consommation qui est liée.
Le plancher chauffant présente une inertie de 4 à 6 heures ce qui signifie qu'une modification de consigne (température demandée) peut mettre plusieurs heures à être ressentie.
Par ailleurs, nous préconisons l'utilisation d'un programmateur afin de chauffer aux heures de présence (confort/soleil) et d'abaisser la température durant les périodes d'absences journalières (ECO/absence). Le programmateur doit avoir une programmation modifiable afin de prendre en compte cette inertie et de pouvoir faire une programmation en décalée. Dans ce cas, positionnez le mode sur programmation externe (icône Horloge).
Si vous possédez plusieurs thermostats dans le logement, vous pouvez interchanger ces derniers afin de vérifier si vous déplacez le phénomène. Si oui, le thermostat devra être remplacer par un électricien.
Veuillez noter que ce tests comportent certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter un électricien installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec notre aide si besoin.
Bien chaleureusement,