Performance Ballon AEROMAX 5
Bonjour,
Disposant récemment d'un ballon thermodynamique j'étais initialement branché pour récupérer et rejeter l'air depuis et vers l'extérieur. Avec ce type de branchement, le ballon mettait à peu près 1h30 pour chauffer l'eau de 43° à 57°.
J'ai du modifier mon installation, pour maintenant, prendre l'air en intérieur et rejeter dehors. L'air est puisé dans une pièce non chauffée et assez grande. Dans ce mode de fonctionnement, je mets maintenant plus de 3 heures pour chaque chauffe ( toujours entre 43° er 57°) dans des conditions similaires. Qu'est ce qui peut expliquer cette différence entre les deux branchements.
Merci d'avance.
Cordialement,
-
Bonjour G RI,
suivant la configuration (gainé où non), les plages de récupération des calories, le débit d'air et la logique de chauffe intégrés dans le soft de l'appareil sont différents. Par exemple, on peut récupérer des calories à des températures plus basses en gainage extérieur.
Par ailleurs les températures estivales permettent de récupérer plus de calories, d'avoir un meilleur rendement qu'en période plus froide, même si vous prenez l'air en intérieur.
Attention, dans le cas d'une installation semi-gainée, il faut prévoir une entrée d'air dans la pièce aspirée afin de ne pas mettre la pièce en dépression.
Bien chaleureusement,