Pb câblage Hc ?

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Monsieur Jacq

    Nous vous informons que suite à la modification de votre abonnement, vous devez retirer le câblage HC.

    D'autre part, serait-il possible de nous communiquer la référence et le numéro de série de votre appareil et le message d'erreur exact?

    Dans l'attente de vous lire

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Laurent Jacq

    Bonjour, merci de votre retour.

    En fait je n'étais pas câblé HC je pense même si mes prédécesseurs avaient l'abonnement.

    Le câblage ci dessus :

    En passant en mode manuel, chauffage exclusif PAC de 10h00 à 18h00, je n'ai plus d'alarme. En Auto 24/24 pour les 2 modes de chauffage, l'alarme suivante apparait :

     

    Les réf de mon produit ci dessous : Merci.

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Monsieur Jacq,

    L'erreur 30 est liée à un fonctionnement prolongé de la pompe à chaleur et n'est pas forcément lié au produit mais probablement à sa mise en œuvre ou un manque d'entretien.

    La garantie étant due par votre installateur*, nous vous invitons à contacter ce dernier pour en déterminer l'origine et gérer avec nous votre demande notamment si votre chauffe-eau est couvert par la garantie. Si vous n'avez pas d'installateur, vous pouvez contacter un frigoriste depuis le lien suivant https://www.qualit-enr.org/

    Pour en déterminer l'origine, nous lui proposons de réaliser les tests suivants:

    • S’assurer que le compresseur fonctionne bien, en cas de doute contrôler le condensateur de démarrage
    • Lancez une chauffe par un Boost et au bout de 10 minutes de fonctionnement, vérifiez les valeurs de sondes en suivant la notice ci-dessous:

    Vérifier s’il y a de l’échange thermique entre l’air entrant et la sonde évaporateur T03 (point rouge) - lorsque la pompe à chaleur a fonctionné au moins 10 minutes, on doit trouver à peu près 8°c de différence entre l'air extérieur et la sonde évaporateur. 

     

    S’il n'y a pas d’échange thermique :

    • Vérifier que l’évaporateur ne soit pas encrassé ou en pris en glace.
    • Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite sur le réseau d'eau (vérification au compteur d'eau)
    • si il n'y a pas de présence de glace et qu'il n'y a pas d'échange thermique, il y a certainement une fuite du gaz. Contactez votre artisan frigoriste* pour une pesée de gaz et une éventuelle détection de fuite.

    Si l'échange thermique est bien de 8°c entre l'air entrant et l'évaporateur:

    • vérifier les conditions d’installation et l’environnement (bouclage sanitaire, sous dimensionnement…)
    • Si l'erreur 30 persiste, faites intervenir votre frigoriste* pour contrôler la charge de gaz et une éventuelle détection de fuite, vérification des piquages frigorifiques etc ...

    E=Si votre artisan ne peut pas se déplacer tout de suite, vous pouvez passer votre chauffe-eau en mode secours en positionnant Felc sur On.

     