Section câble d'alimentation fournis avec les radiateurs Thermor TENERIFE
Bonjour,
j'ai acheté plusieurs radiateurs Thermor TENERIFE.
La configuration de ma maison fait que je dois rallonger certains des câbles d'alimentation fournis avec ces radiateurs (3x?, phase neutre et fil pilote), raccordés avec des prise Faston au boitier de commande.
Mais question est la suivante :
Afin de remplacer à l'identique (mais en plus long) quelle est la section des câble fournis avec les radiateurs. Suivant comment je prend la mesure je trouve 1 ou 1.5 mm².
D'autre part, cette manip est réputée "interdite". Quelle est la raison technique de cette interdiction ? ( 3 fils sertis sur 3 cosses Faston, ça ne me paraît pas insurmontable !)
Merci d'avance
-
Bonjour Monsieur Jennequin,
les radiateurs sont équipés de câbles électrique de section 1.5 mm². Ce câble d'alimentation est branché sur la carte de puissance ou le thermostat du radiateur. Sa longueur est suffisante pour être branchée sur la boite de raccordement qui doit se situer derrière le radiateur. Toute modification d'un produit normalisé (NF Performance et/où CE) est interdit pour des raisons de sécurité des biens et des personnes.
La section de câble qui alimenteront vos radiateurs son en 2.5 mm² par défaut mais devront être dimensionnés par rapport à la puissance des radiateurs alimentés sur la ligne et la longueur des câbles. Ce point en rapport à la norme NFC 15-100 doit être validé par un vendeur professionnel ou un installateur.
Bien chaleureusement,