Panne - Aéromax4 Erreur 23

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Derache,

    L’erreur 23 apparaît lorsque la sonde de l'évaporateur BAS détecte une température incohérente.

     

    Nous allons vous expliquer les tests à réaliser néanmoins veuillez noter que le tutoriel ci-dessous comporte certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec notre aide si besoin. Si ce dernier n'est plus en activité, nous vous suggérons d'en contacter un autre. 

     

    1 ère étape :

    Vérifiez les connexions au bord de la carte de régulation. Pour cela, retirez la façade puis accédez à la carte.

    2ème étape :

    Vérifiez la valeur de sonde de l'évaporateur Bas. Si elle affiche une valeur différente de la température de la pièce et des sondes Air Entrant et Evaporateur Haut (tolérance de +/- 2°c), remplacez le faisceau de sondes.

    3ème étape:

    Vérifiez le bon fonctionnement du ventilateur en vitesse 1 et 2 depuis le menu Installateur. Si le ventilateur ne se lance pas ou s'il n'y a pas de différence entre la vitesse 1 et la vitesse 2, contactez un installateur pour tester l'alimentation, les condensateurs puis le moto-ventilateur.

    Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.

    Nous vous souhaitons une bonne journée,