Code Erreur 30 Aéromax RT+
-
Bonjour Monsieur Sénécal,
les valeurs que vous nous joignez indique(rait) un manque d'échange entre l'entrée et la sortie d'air indiquant un manque de fluide frigorigène.
Pour valider ce diagnostique il nous faudrait connaitre ces mêmes valeurs mais lorsque la pompe à chaleur n'est pas en fonctionnement depuis au moins 2 heures. Les valeurs de sondes nous indiqueront si ces dernières sont en cause.
Je reste dans le coin si besoin,
-
Bonsoir Gael,
Merci pour votre retour .
J ai disjoncté le chauffe-eau pendant 2h30 et lorsque je l'ai rallumé le chauffe-eau et que je suis rentré dans les paramètres j'avais ce ci :
AE : 22 degrés
EH : 18 degrés
EB : 27 degrés
Mais la température de l'évaporateur bas et vite remontée pour ce situé à 32 degrés ensuite .
Est ce les sondes ?
Merci -
Bonjour Monsieur Sénécal,
en effet, lorsque la pompe à chaleur est à l'arrêt, les valeurs de sondes Air Entrant/Evaporateur haut et bas devraient être identiques à 2°c où 3 °c près.
Le remplacement des sondes référence 026252 est envisageable avant de faire vérifier le circuit frigorifique mais sachez qu'elle est actuellement en rupture à cause des ruptures des matières premières. Nous nous efforçons de raccourcir les délais d'approvisionnement.
Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.
Nous vous souhaitons une bonne journée,
-
Bonjour Gael,
Je viens de refaire le test en disjonctant le chauffe-eau 3 heures , et effectivement les sondes ont toujours ce même décalage.
AE : 21 °
EH :19 °
EB : 30 °
En l'espace de 2 minutes ma sonde EB à pris 2 ° supplémentaire, donc je vais remplacer ces sondes et je vous tiendrai informé.
Je vous remercie beaucoup pour cette aide .
Bonne journée -
Bonjour,
Je reviens vers vous concernant le problème que je vous ai expliqué si dessus .
J'ai commander et reçu le faisceau de câble fin Novembre .
J'ai remplacé la pièce et depuis tout fonctionne parfaitement .
Je tient beaucoup à vous remercier pour cette aide qui as été efficace .
Bonne journée et merci encore .