cumulus ACI 150L 271094 / 271083

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Monsieur Roussel,

    Nous vous informons que la référence 029309 correspond bien à l'ensemble thermostat de votre chauffe eau en mono, si vous souhaitez un passage en triphasé vous devez commander la carte de puissance tri portant la référence 070210

    Merci de votre confiance

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gregory Roussel

    Bonjour, la carte 029309 sera alimentée par 3 phases de 220v (je suis en france).
    En Belgique, il peut y avoir 3 phases de 400v chacune....
    Mo kit est bien valable pour 3 phases 220v?
    Merci d'avance

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.