Deuxième vie - Fonctionnement fil pilote
Bonjour,
J'ai récupéré des radiateurs elexence/Evidence que je souhaiterai réinstaller dans une résidence secondaire. Il semble qu'ils soient équipés d'un fil pilote. Que peut-on commander avec ce fil et quelle centrale de programmation faut-il utiliser ? Peut-elle fonctionner à distance ? Quelle puissance au compteur faut-il (la totalité des radiateur est de +/- 10, 75 kW) ? Quel type/section de fils utiliser pour les alimenter sous gaine apparente et/ou dans un doublage de mur ?


Cordialement,
PB
-
Bonjour Monsieur Branche,
les radiateurs équipés de fil pilote répondent tous à une norme qui détermine les tensions et les modes obtenus. Les programmateurs ou gestionnaires d'énergie français répondent à cette norme dont vous trouverez les correspondances tensions/modes ci-dessous. La marque Delta Dore est une référence dans le domaine de la gestion d'énergie.

La puissance d'abonnement en lien avec vos équipements électriques doivent être déterminée par votre fournisseur d'énergie.
La section des câbles devront être dimensionnés par un professionnel en électricité (electricien, installateur, revendeur spécialisé ...) car, comme l'impose la norme NFC 15-100, elle doit prendre en compte la puissance des éléments de chauffage, la longueur des alimentations et la configuration du gainage.
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires