AEROMAX 3 PROBLEME DE VALEUR DE SONDE ET MA PAC NE SORT PAS DE FROID

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Halotel,

    à la lecture des températures jointes à votre message, je ne constate pas d'anomalie particulière.

    Lorsque la pompe à chaleur ne tourne pas depuis plus d'une heure, T01 (air aspiré) = T 02 (refoulement évaporateur) donc les 5°c de différence peuvent s'expliquer si la pompe à chaleur a fonctionnée peu de temps avant ou si une partie du capot est exposé à une source de chaleur comme le soleil par exemple. 

    Lorsque la pompe à chaleur a fonctionnée plus de 10 minutes, vous devriez trouver ~10 °c (-1/+2 °c) de moins entre T01 et T02. Vous obtenez 9°c ce qui est convenable en considérant que la tolérance.

    Si vous voulez vous assurer que la pompe à chaleur est efficace, passez en mode ECO. Ce mode empêchera à la résistance de chauffer donc si vous avez de l'eau chaude, la pompe à chaleur est efficace. Dans le cas contraire, il faudra faire appel à un frigoriste de votre choix pour vérifier le circuit frigorifique de votre chauffe-eau.

    Merci de votre confiance,

    0