AEROMAX 3 PROBLEME DE VALEUR DE SONDE ET MA PAC NE SORT PAS DE FROID
Bonjour,
J'ai remarqué depuis quelques temps que la température de sortie de mon CE ne sortais plus de froid comme avant, il sort de la chaleur ambiante.
Mon CE sort bien de l'eau chaude il n'est pas en mode dégradé (pas de boost pas de Felc on) mais son fonctionnement ma parait curieux.
Mes relevés de T°C :
T1 33°C T2 28° t3°54°C (T1 T2 me paraissent anormal)
Après démarrage de pompe T1 25°C T2 14°C T3 49°C
Ensuite je n'ai pas d'évacuation de condensat, j'ai fait le nettoyage ventilateur et comme la procédure de maintenance.
Est ce que vous avez une solution
-
Bonjour Monsieur Halotel,
à la lecture des températures jointes à votre message, je ne constate pas d'anomalie particulière.
Lorsque la pompe à chaleur ne tourne pas depuis plus d'une heure, T01 (air aspiré) = T 02 (refoulement évaporateur) donc les 5°c de différence peuvent s'expliquer si la pompe à chaleur a fonctionnée peu de temps avant ou si une partie du capot est exposé à une source de chaleur comme le soleil par exemple.
Lorsque la pompe à chaleur a fonctionnée plus de 10 minutes, vous devriez trouver ~10 °c (-1/+2 °c) de moins entre T01 et T02. Vous obtenez 9°c ce qui est convenable en considérant que la tolérance.
Si vous voulez vous assurer que la pompe à chaleur est efficace, passez en mode ECO. Ce mode empêchera à la résistance de chauffer donc si vous avez de l'eau chaude, la pompe à chaleur est efficace. Dans le cas contraire, il faudra faire appel à un frigoriste de votre choix pour vérifier le circuit frigorifique de votre chauffe-eau.
Merci de votre confiance,