Ballon d'eau chaude Thermor Duralis compact ACI vertical 200L sur trepied fixé au mur ou non ?
Bonjour.
Mon ballon d'eau chaude vient d'etre remplacé hier par un Thermor Duralis compact ACI vertical 200L.
Il a été installé sur le trépied existant, mais la société qui est intervenue ne l'a pas fixé au mur via l'étrier supérieur comme mentionné sur votre notice d'installation page 9.
De plus la double entraxe aurait du permettre de le fixer à l'emplacement de l'ancien ballon, non ?
Une machine a lavée est juste à côté.
N'y a t'il pas un risque de déséquilibre et chute du ballon en ne reposant que sur le trépied ?
Quel impact sur l'assurance ou la garantie ?
Que conseillez-vous ?
D'avance merci pour votre retour.
-
Bonjour Monsieur Arreteau,
en effet, conformément à la norme EN60-3311 Article 20, un chauffe-eau mural doit obligatoirement être fixé au mur, même si il est posé sur un pied. Ceci afin de garantir une stabilité parfaite du chauffe-eau.
Je vous suggère de contacter votre installateur afin qu'il fixe le chauffe-eau sur le mur.
Merci de votre confiance,
-
Merci beaucoup Gael pour votre réponse.
L'entreprise est revenu le fixer dans l'après-midi.
Je n'ai pas encore vu comment le travail a été réalisé, sachant qu'il l'ont fixé sans le redéposer... :-(
Et le siphon ne devrait plus fuir non plus suite a leur passage, espérons-le.Cordialement.
-
Bon, et bien je reviens vers vous Gael.
L'installateur est venu, mais sans démonter le ballon il a fixé la pate de gauche de l'étrier du haut.
Je n'ai pas encore vu avec quoi c'est fixé/quel type de vis/cheville ?Le coté droit n'est pas fixé.
Et le ballon a une "forme" bizarre sur le support du trépied.
Est-ce grave ? un risque pour la structure du ballon ? et sa garantie ou longévité ?
Votre avis ? il faut que je refasse venir pour réaliser des changements ?
Voici quelques photos :






D'avance merci
-
Bonjour Monsieur Arreteau,
le support mural doit être fixé sur les 2 parties de l'étrier et non un seul.
Concernant le trépied, je ne reconnais pas le modèle installé donc je ne suis pas en mesure de donner un avis sur sa mise en oeuvre. Comme vous pouvez le voir su la photos, nos trépieds répartissent la charge tout autour du chauffe-eau et non sur 3 points.
Bien chaleureusement,