Plus d'eau chaude sans code erreur
Bonjour,
Voilà 15 jours qu'avec mon installateur on n'arrive pas à trouver la solution. Quelques explications :
Il s'agit d'un thermor aeromax split ref 296504. On a plus d'eau chaude en mode éco et auto malgré un contrôle de fuite et un remplissage de gaz réalisé par un professionnel.
Les données au tableau de bord après 12H de mode boost sont :
- t03 61° / -23° / 36
- t01 60° / 12° / 23°
La pompe à chaleur tourne en continue.
J'ai vu dans un ancien post que une fois arrété pendant au moins deux heures les données ci dessus devraient se modifier. Je vais donc controler cela et reviens vers vous.
Par avance, merci de votre retour
M. Boyer Patrick
-
Bonjour Monsieur Boyer,
j'ai pris en compte votre demande et en analysant vos données, il apparait des incohérences:
- Le mode Auto actionne la résistance en cas de manque d'efficacité de la partie thermodynamique donc vous devriez avoir de l'eau chaude. Il faudrait que votre artisan passe le chauffe-eau en Felc (fonction électrique) et de vérifier que la résistance soit bien alimentée et fonctionnelle.
- La température T03 (température de sonde de l'unité extérieure) instantanée de -23°c est incohérente avec les températures extérieures. Vérifiez que cette valeur soit identique à la température extérieure lorsque la pompe à chaleur est à l'arrêt. Dans le cas contraire, il faudra la remplacer sous la référence 029422
Je vous suggère de demander à l'artisan de contacter le service technique au 02.38.71.07.77 une fois sur place. Le technicien le guidera sur les tests à réaliser.