fuite sur chauffe eau

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Souici,

    suite à notre échange téléphonique, je vous suggère de vérifier si le piquage d'eau froide n'est pas corrodé. 
    Si le piquage n'est pas corrodé, il faudra remplacer le corps de chauffe 040235 + le thermostat 070225 ainsi que l'installation d'un groupe de sécurité coudé et non droit*.

    Si vous optez pour le remplacement du chauffe-eau, le référence est le Duralis 272041 https://www.thermor.fr/produits/chauffe-eau/chauffe-eau-a-accumulation/duralis?capacite_cuve[]=250

    Vous trouverez des coordonnées d'installateur pour la mise en œuvre du nouveau chauffe-eau depuis le lien suivant https://trouveruninstallateur.thermor.fr/

    *Un groupe de sécurité doit être installé sur l'entrée d'eau froide. Il doit être coudé dans votre cas car le piquage est sur un plan vertical. 
    Dans le cas de la mise en œuvre d'une allonge en cuivre/laiton entre le groupe de sécurité et le piquage d'eau froide, il est nécessaire d'installer un raccord diélectrique sur le piquage d'eau froide afin d'éviter la corrosion galvanique que nous observons sur votre installation.

    Bien chaleureusement,