fuite sur chauffe eau
Bonjour,
J'ai actuellement un chauffe-eau électrique sur pied de marque Thermor code 282071/282027 ACI+. 250 litres, 3000W. Dimensions: Hauteur 148 cm et diamètre 57 cm.
J'ai une fuite d'eau (goutte à goutte) entre la collerette bleu et l'habillage en métal blanc et une trace de rouille ou autre au niveau de la sonde de température. Je précise bien que le goutte à goutte ne provient pas du raccord ou du joint mais sort entre la collerette bleu et l'habillage blanc.
Qu'en pensez vous? est ce réparable ou faut il changer le chauffe eau?
-
Bonjour Monsieur Souici,
suite à notre échange téléphonique, je vous suggère de vérifier si le piquage d'eau froide n'est pas corrodé.
Si le piquage n'est pas corrodé, il faudra remplacer le corps de chauffe 040235 + le thermostat 070225 ainsi que l'installation d'un groupe de sécurité coudé et non droit*.
Si vous optez pour le remplacement du chauffe-eau, le référence est le Duralis 272041 https://www.thermor.fr/produits/chauffe-eau/chauffe-eau-a-accumulation/duralis?capacite_cuve[]=250Vous trouverez des coordonnées d'installateur pour la mise en œuvre du nouveau chauffe-eau depuis le lien suivant https://trouveruninstallateur.thermor.fr/
*Un groupe de sécurité doit être installé sur l'entrée d'eau froide. Il doit être coudé dans votre cas car le piquage est sur un plan vertical.
Dans le cas de la mise en œuvre d'une allonge en cuivre/laiton entre le groupe de sécurité et le piquage d'eau froide, il est nécessaire d'installer un raccord diélectrique sur le piquage d'eau froide afin d'éviter la corrosion galvanique que nous observons sur votre installation.
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.