    Gael

    Bonjour Monsieur Meunier,

    d'après vos explications, le thermostat n'est plus passant c'est à dire qu'il ne laisse pas passer l'alimentation sur les 3 phases. Il va falloir bien vérifier les valeurs de tensions entre chaque phases (phase 1/phase2, phase 2/phase 3, phase 1/ phase3), en entrée de thermostat et en sortie de thermostat (commun bleu/phase rouge).

    Veuillez noter que ces tests comportent certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec notre aide si besoin. Si ce dernier n'est plus en activité, nous vous suggérons d'en contacter un autre.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    ROLAND MEUNIER

    Merci beaucoup pour ces conseils, nous allons vérifier.

    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    ROLAND MEUNIER

    Bonjour,

    Après vérifications selon vos indications, il s'avérait que la résistance était défectueuse. Nous l'avons changée et tout fonctionne parfaitement.

    Encore merci pour votre réactivité.

    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien