THERMOR aci 200L
Le Thermor a été installé en dec 2019 par un plombier
Depuis sa mise en fonction il" glougloute" 2 fois par jour et renvoie de l'eau. Je ne trouve pas normal d'avoir à mettre une bassine pour ne pas être" inondé"
D'autre part l'eau étant bouillante , je pense que l'on pourrait réduire la température ....
-
Bonjour Monsieur Henri,
votre chauffe-eau doit être raccordé à un groupe de sécurité qui doit évacuer le surplus de pression sous forme de goutte à goutte uniquement lors de la chauffe.
Le groupe de sécurité doit être raccordé à une évacuation dédiée ce qui signifie que vous ne devriez pas mettre une bassine en dessous. Si c'est le cas, faites-en par à votre installateur en notant que le groupe de sécurité ne fait pas partie du chauffe-eau et n'est pas fourni par Thermor.
Vous pouvez régler la température de votre chauffe-eau en suivant le tutoriel suivant dans la rubrique ACI Hybride https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/115005463785-La-temp%C3%A9rature-de-l-eau-d-un-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-est-elle-r%C3%A9glable-
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.