PAC ne démarre pas et il n'y a pas d'alarme - Valeurs sondes Aéromax 5

Commentaires

7 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Mappa,

    pour vous répondre en détail il nous faudrait le code et le numéro de série inscrits sur l'étiquette collée sur votre chauffe-eau.

    Nous vous transmettrons les tests à réaliser avec l'aide de votre installateur si besoin.

    J'attends votre retour,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    MICHAEL Mappa

    Bonjour,

    Merci pour votre retour.

    Code = 286039

    Le N/S est 100620070205791

    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Mappa,

    Il faut que vous vérifiez les températures ACTUELLES dans le menu Installateur (voir copie de la notice ci-dessous).

    • Pompe à chaleur à l'arrêt: T air entrant = T évaporateur bas* = T évaporateur haut*

    SI NOK, remplacer le jeu de sondes référence 026350

    Si OK, passer à l'étape suivante:

    • Après 10 minutes de fonctionnement de la pompe à chaleur (lancer un Boost): T Evaporateurs Haut et bas* = T Air entrant - 10°c

    Par exemple: AE 19°c / Evaporateur H et B* = 19 - 10 °c = 9°c

    * à + ou - 1°c

    Si votre chauffe-eau date de moins de 5 ans (2 ans pour la pompe à chaleur), contactez votre revendeur ou votre installateur pour la gestion de la garantie.

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    MICHAEL Mappa

    Dans mon cas j'ai :
    - T° air entrant = 0.8
    - T° évaporateur bas / haut = 15.6 / 15.7

    Je dois donc changer les sondes.

    Avez vous les procédures pour le démontage ?

    Merci

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Mappa,

    il n'y a pas de notice car le remplacement des sondes est réalisé par un artisan qui est habitué à ce type de manœuvre. Le remplacement est simple une fois que le capot est retiré. Je vous joins des copies d'une fiche pratique qui explique comment démonter la façade. Ensuite, il y a juste à retirer le jeu de sondes de la carte-mère derrière la façade et à remettre les nouvelles sondes. 

    Soyez rassuré, l'emplacement des sondes est marqué sur les faisceaux (Air Entrant, Evaporateur Haut et Bas)

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    MICHAEL Mappa

    Merci pour cette assistance qui a terminé ma panne

    Question complémentaire :
    Est ce normal l'absence d'alarme quand la PAC ne fonctionne pas dans sa plage de fonctionnement ?

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Mappa,

    je suis ravi de lire que nous avons trouvé l'origine du phénomène et que nous l'avons corrigé.

    vu que la température d'entrée était anormalement basse et constante, la pompe à chaleur a privilégier la chauffe avec la résistance. Dans ce cas, l'information W24 est apparue mais elle a certainement été supprimée en appuyant sur une touche. L'information 24 n'est pas un code erreur mais un message qui signale que la température d'aspiration est inférieur à 5°c en air ambiant /-5°c si gainé en extérieur ou +35°c. 

    Vu que la température n'a jamais variée, le soft de l'appareil n'a pas détecté de nouvelle déviance de température donc ce message d'information n'a pas été généré.

    Bonne journée,

     