Plancher chauffant MOZAïK - pose
Bonjour,
Je suis en cours d’installation d'un Plancher chauffant Mozaik en 150w/m. Je l'installe dans un couloir qui fait 1100 mm de large. La trame faisant 500mm et j'ai un petit soucis concernant les 100mm préconisés en périphérie.
- Qu'elle l'incidence si je ne suis qu'à 50 mm du mur ?
- Quelle conséquence si réduit l’écart entre les spires ?
Dans l'attente de votre retour,
Stéphane
-
Bonjour Monsieur Fauriat,
l'écart des joins périphériques vis à vis des murs est destinée à permettre la dilatation des éléments de recouvrements. Cette norme est dictée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) suite aux essais sur la gamme des planchers chauffants toutes marques confondues.
N'ayant jamais testé une mise en œuvre en dehors de ces prescriptions, nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer quels seraient les risques et les résultats obtenus.
Concernant l'écart entre les spires des trames de plancher chauffant, plus vous les approcherez et plus la température de surface sera élevée. Le risque est de créer un point de chauffe, une surchauffe et de faire griller la trame.
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.