Aeromax 5 mode auto

Commentaires

4 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Torchon,

    en effet, le mode Auto va privilégier l'économie et le confort ce qui signifie que:

    • La chauffe et la quantité d'au chaude est calquée sur vos habitudes de vie
    • La chauffe est priorisée en journée, lorsqu'il y a plus de calories

    Si vous avez programmé une plage de chauffe ou paramétré des heures creuses, il est possible que la relance ne se fasse pas c'est pourquoi je vous suggère de paramétrer les plages de fonctionnement sur PAC24h/Elec HC (cas de branchement en HC) ou PAC24h/ELEC Prog. Ainsi, la chauffe se fera plutôt en journée lorsque les calories sont plus importantes que la nuit (heures creuses) donc avec un rendement supérieur.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Yapa

    Bonjour et merci pour votre réponse,

    Cependant le mode PAC24h/ELEC prog n’existe pas sur mon chauffe eau qui ne propose avec la PAC24h que l’ELEC HC (et le signal HP/HC n’est pas connecté).

    Aurais-je raté quelque chose?

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Torchon,

    sur votre Aéromax 5, vous devriez trouver les paramétrages suivants:

    Si ce n'est pas le cas, faites une réinitialisation de votre Aéromax 5 ensuivant la copie de la notice ci-dessous puis dans lorsque vous serez dans menu tunnel, renseignez bien que le chauffe-eau n'est pas branché aux heures creuses.

    Je reste dans le coin si besoin,

    1
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Yapa

    Bonjour,

    Merci pour votre réponse rapide. Je n’ai malheureusement pu faire la manip proposée qu’hier. Pour avoir l’option PAC24H/ELEC Prog il a fallu que je déclare que le chauffe eau est connecté à un signal photovoltaïque (il n’est connecté à rien). Ca n’est pas évident quand on lit la documentation celle ci laissant croire que toutes les options sont disponibles quoi qu’il arrive. Je vais voir si la PAC fonctionne quand même en journée (cela ne l’a pas interrompue alors qu’elle fonctionnait dans la plage de programmation d’origine).

    A terme je pense le relier au signal HP/HC et le mettre en PAC24H/ELEC HC ça résoudra tout problème potentiel je pense.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.