Mode boost Malicio 2 fait tout disjoncter
Bonjour,
Mon Malicio 2 fonctionne correctement en mode Auto. Il chauffe l'eau d'un appartement de 50m2, en heure base, sur une puissance de 6kva, pour 2 personnes.
Néanmoins, dès que j'active le mode boost, quelques minutes plus tard (pas instantané), les plombs disjonctent.
Je note également que la consommation du Malicio 2 est bien plus élevée que ce qu'elle devrait être (8kWh par jour, soit une conso annuelle projetée de 2920kWh au lieu de 1435 indiqués). Merci le Cozytouch.
Mon Malicio est-il en surconsommation électrique ? D'où peut venir le problème ?
Merci,
-
Bonjour Monsieur Lalagüe,
d'après vos explications, la résistance additionnelle de la cuve de sortie fait disjoncter l'installation lorsqu'elle est sollicitée en mode Boost.
Je vous joins un lien vers un sujet sur ce même forum qui traite de la même demande
Si, après avoir nettoyé le corps de chauffe et la résistance de la cuve de sortie, vous avez toujours une disjonction, je vous suggère de faire remplacer la résistance de la cuve de sortie.
Concernant la consommation, les 8 kw/j me semblent cohérents. La puissance de l'ensemble des résistances fait 2250w donc 8000w de conso/2250w = 3h30 de fonctionnement soit le temps de chauffe pour un 80 litres par exemple.
Un chauffe-eau ne peut pas surconsommer sans avoir de l'eau bouillante. Si il y a une consommation supérieure à la normale, vous auriez une eau excessivement chaude au point d'avoir de la vapeur d'eau.
Je reste dans le coin si besoin,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire