Réglage température
Bonjour,
Je viens d'acheter une maison, et dans la salle de séjour il y a 3 radiateur, a priori des OVATION1 (environ 10 ans).
Les 3 chauffage fonctionnent , mais l'un d'eux ne se déclenche pas en même temps. Par exemple si je règle les 3 sur la position "5" sur la molette, l'un d'eux ne se déclenche pas. Il faut que je le mette sur "8" pour qu'il se déclenche. A un moment, lorsque la consigne des 2 autres est dépasser, ils s'arrête de chauffer et seul celui sur "8" continue de chauffer.
Ils sont tous les 3 d'origine et relier à une régulation par boitier avec fil pilote. Pouvez-vous m'aider?
Je vous remercie
Bonne journée
Hélène
-
Bonjour Madame Martin,
vérifiez que le radiateur en question soit bien sur le mode Fil Pilote représenté par une horloge ou le logo FP.
Si c'est bien le cas, essayez le radiateur sur le mode Confort (Soleil).
- Si il se remet à chauffer normalement, faites vérifier l'installation et le branchement au programmateur
- Si le phénomène est identique, il faudra remplacer le thermostat si il est toujours disponible
Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.
Une fois votre revendeur trouvé, contactez-le muni du code et numéro de série inscrits sur une étiquette collée sur votre appareil.
Nous vous souhaitons une bonne journée,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire