Thermostat

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Madame Soares,

    il est probable que les thermostats reçoivent un ordre hors gel ou un ordre délestage sur leur fil pilote. Cet ordre étant prioritaire, il va bloquer toute demande d'ordre comme ECO, Confort ...

    Je vous suggère de vérifier si votre gestionnaire d'énergie (programmateur centralisé) n'envoie pas un ordre sur les thermostats. S'il s'agit d'un réglage, faites la modification sur le programmateur mais s'il s'agit d'un ordre non voulu, faites-en part à votre installateur électricien pour qu'il détermine l'origine et la corrige.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Delphine Soares

    Bonsoir,
    Merci beaucoup de votre réponse ,en regardant mon compteur électrique j’ai vu que le voyant délestage clignotait j’ai coupé le courant puis redémarré et mes thermostats sont repartis.
    Merci beaucoup.
    Excellente soirée.
    Delphine.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.