détartrage d un ballon thermor aeromax
Bonjour
Depuis peu le groupe de sécurité de mon ballon Thermor aeromax fuit malgré que le ballon ne soit pas en chauffe.
Le groupe de sécurité vient d être changé il y a 6 mois.
Que me préconisez vous ? un détartrage du ballon ? Si oui un tuto serait bienvenue
Merci
Cordialement
-
Bonjour Monsieur frederic,
si le groupe de sécurité fuit en dehors de la période de chauffe, le détartrage ne l'empêchera pas. Je vous joins un lien qui vous expliquera les causes et solutions à un groupe de sécurité qui fuit en dehors des périodes de chauffe https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000719389-Pourquoi-le-groupe-de-s%C3%A9curit%C3%A9-de-mon-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Thermor-fuit-il-
Le détartrage d'un chauffe-eau thermodynamique est exactement identique à un chauffe-eau électrique. Il faut vidanger le chauffe-eau puis retirer le calcaire par la bride (trou dans la cuve) après avoir retiré la résistance (Blindé) ou le corps de chauffe (Stéatite).
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires