Erreur 003
Bonjour,
J'ai un chauffe eau Thermor Aéromax Split de 200 litres qui a été installé il y a 5,5 ans.
Il se met en message erreur 003. J'ai changé la sonde extérieure dont la résistance est différente de l'originale:
- originale: 2,7 k ohm
- la neuve: 1,3 k ohm
J'ai relevé les températures tout les 5 minutes sur T 03:
- minute 0: 46 -28 15
- minute 5: 46 -28 11
- minute 10: 46 -28 05
- minute 15: 46 -28 -22
et là, erreur 003 à nouveau
Alors quel est le problème?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Sincères salutations. André Robin
-
Bonjour Monsieur Robin,
si je comprends bien, les valeurs que vous avez relevées correspondent à T01, T02 puis T03.
Sachant que:
T01 est la température d'eau, ça reste cohérent.
T02 est la température de condensation qui correspond au serpentin qui entoure le chauffe-eau = le température négative n'est pas normale
T03 est la valeur de sonde extérieur = la valeur descend anormalement
Sur ces constatations, m'est d'avis que le circuit frigo de l'installation est vide ce qui génère une descente de température du circuit et une détection de la sonde extérieur qui amène à l'erreur 3.
Je vous suggère de contacter votre frigoriste où un frigoriste de votre choix depuis le lien suivant afin de faire les vérifications nécessaires https://www.qualit-enr.org/
Merci de votre confiance,
-
Bonjour Monsieur,
Vous faîtes erreur semble-t-il, les températures que j'ai donné concerne uniquement le T03: température maxi mesurée/ température mini mesurée/ température en cours.
Alors quel est le problème? Est-ce que la sonde que j'ai remplacée a la bonne résistance?
Merci de préciser ce constat. S'il y a un problème lié au gaz, comment est-ce possible. Est-ce qu'on recharge son réfrigérateur, son congélateur? J'aimerais comprendre.
Merci de m'aiguiller vers une résolution du problème.
André Robin
-
Bonjour Monsieur André,
si la lecture ne concerne que la sonde T03 alors la chute de température met en avant un défaut de la partie frigorifique. Comme je vous le suggérais, contactez soit votre installateur où un frigoriste de votre choix afin de vérifier, entre autre, la charge de gaz.
La valeur de sonde varie suivant la température extérieur. A 1.3 kohms, vous devriez avoir une température extérieur d'une quinzaine de degrés (voir copie de la notice ci-dessous).

Comme le stipule la notice, l'entretien de la partie frigorifique doit être réalisé tous les ans par le frigoriste de votre choix. Il devra notamment vérifier l'étanchéité de l'ensemble du circuit frigorifique.
Bien chaleureusement,