Aeromax 4 - Aide programmation

Commentaires

5 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Pauly,

    la programmation doit correspondre à une plage de 8 heures minimum ou 2 plages (Plage 1 + Plage 2) dont le cumul donne 8 heures minimum.

    Si votre première plage n'est pas de 8 heures alors vous devrez rentrer une seconde plage pour avoir les 8 heures requises. 

    Si la première plage est bien de 8 heures minimum alors vous pourrez valider la plage 2 sans horaires. L'affichage de la plage 2 s'affichera ainsi: --:-- à --:-- et vous aurez simplement à appuyer sur OK jusqu'à validation.

    Dernier point imortant: en mode AUTO, la pompe à chaleur va fonctionner en priorité en journée lorsque les calories sont plus présentes et le rendement de la pompe à chaleur est plus important. Ne vous étonnez pas si la pompe à chaleur tourne en dehors des heures creuses.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    fpraau1

    Merci pour ce retour. Je comprends j'avais voulu utiliser uniquement les heures creuses 23h6h manque 1h et on ne peut pas mettre des 1/2 heures. Je suis mode manuel en mode éco . Que peut il se passer si je laisse ces horaires l'hiver? La pompe à chaleur peut elle fonctionner si la température est <à 10°c? Il pourrait me manquer de l'eau chaude?

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Votre chauffe-eau mettra entre 7 et 10 heures à chauffer la totalité de sa capacité et avec un air aspiré à 7°c. Cela signifie que le créneau des heures creuses peut être dépassé si la chauffe n'est pas terminée.

    De même, si un gros sous-tirage a lieu en journée, il peut y avoir une relance de jour avec la pompe à chaleur.

    Le mode ECO utilise uniquement la pompe à chaleur. Ce mode est préconisé lorsque le chauffe-eau est installé en air ambiant (sans gaines) et que les températures d'aspiration sont positives toute l'année. Une pose dans un garage, un cellier, un sous-sol ... par exemple.

    Si ce n'est pas le cas, utilisez de préférence le mode AUTO ainsi le chauffe-eau s'adaptera à votre consommation et pourra utiliser les calories jusqu'à -5°c s'il est gainé sur l'extérieur. Comme je vous le disais plus haut,  la pompe à chaleur va fonctionner en priorité en journée lorsque les calories sont plus présentes et le rendement de la pompe à chaleur est plus important.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    fpraau1

    Merci Gael pour votre retour. Le Chauffe eau depuis son démarrage  il y a 2 ans est en mode ECO et est relié vers l'extérieur. Il était programmé pour fonctionner en journée or EDF m'a informé qu'il serait plus judicieux d'utiliser les heures creuses. L'hiver si je bascule en mode AUTO( nous ne sommes que deux ) je ne risque pas de trop consommer par rapport au mode ECO ? si je laisse le mode ECO en hiver  le chauffe eau va dépasser la plage horaire de nuit mais au moins il ne va pas utiliser les résistances électriques ? il y a t il une grosse différence de conso entre les deux modes ? 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Pauly,

    il n'y a pas de règle précise à ce sujet car soit:

    - vous utilisez le mode ECO toute l'année en prenant en compte qu'en cas de températures basses il y aura moins de calories. Si vous ne manquez pas d'eau chaude en période hivernale alors ce mode vous convient.

    - vous utilisez le mode AUTO, il n'est pas dit que vous consommiez plus qu'en ECO. Si vous manquez d'eau chaude en hiver alors le mode AUTO se plus indiqué puisqu'il peut solliciter l'appoint électrique.

    En somme, tant que ça fonctionne comme vous l'avez réglé, restez ainsi.

    Bon weekend à vous,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien