Test trameKS
Bonjour,
J'ai acheté 2 trames chauffantes KS de 850W et 2000W.
J'ai fait les tests de continuité et de résistance d'isolement et je souhaiterai un avis sur les valeurs que j'ai relevé à l'aide d'un Mégohmmètre.
Trame 850W. Mesure de continuité donne une résistance de 0,74 Ohms. Résistance d'isolement entre âme et tresse, la valeur arrive rapidement à 1 GOhms pour aller à 2GOhms puis dépasser la limite de mesure de l'appareil. Résistance d'isolement entre âme et terre, j'ai accroché la pince crocodile sur le grillage plastique posé au sol, la valeur est tout de suite hors limite de mesure de l'appareil.
Trame 2000W. Mesure de continuité donne une résistance de 0,71 Ohms. Les deux mesures de résistance d'isolement donne les mêmes valeurs que la trame de 850W.
Est ce que ces valeurs sont cohérentes ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Romain
-
Commentaire officiel
Bonjour Monsieur Chebret,
Les valeurs que vous trouvez ne sont pas cohérentes c'est pourquoi vérifiez bien que les mesures faites respectent bien les préconisations suivantes:
Les valeurs d'isolement des âmes conductrices doit être supérieur à 0.5 Mégaohms à une tension de 500 volts.
L'isolement électrique de la tresse de blindage doit être supérieur à 0.5 Mégaohms à une tension de 500 volts.
La valeur de résistance totale de la trame suivant le tableau de la notice dont je vous joins une copie.
Veuillez noter que ce tests comportent certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera les vérifications avec notre aide si besoin.
Merci de confiance,
Actions pour les commentaires -
Bonjour,Merci pour vos réponses et conseils.J'ai refait mes mesures de résistance avec un multimètre classique et j'ai bien trouvé les valeurs du tableau pour mes 2 trames à 0.1 Ohms prèsEn revanche pour les valeurs de résistance d'isolement, je ne comprends pas ce que je ne fais pas correctement. Je branche une pince sur la phase ou neutre puis l'autre sur la masse. Est ce que je ne dois m'accrocher que sur le blindage du câble? Je pense que j'aurai la même valeur. Auriez vous une photo de la prise de mesure?Cordialement,Romain Chebret
-
Bonjour Monsieur Chebret
La prise de mesure au mégohmmètre doit se faire entre la terre et la phase. Cette mesure permet de mesurer l'isolement électrique. Je vous suggère de vérifier le calibrage de votre testeur où de contacter un électricien pour réaliser ce test.
Bien chaleureusement, -
Bonjour Monsieur,
Comme sur le schéma fourni avec la trame, j'ai fait la mesure sur chacune des âmes avec la masse/terre qui sort également du câble. La valeur instantanée est de l'ordre de 1GOhms, ensuite si je maintiens l'appui je monte au-delà de 2 GOhms.
L'appareil sort de calibrage et m'a été prêté par un ami qui l'utilise au quotidien dans son environnement professionnel.
Pouvez vous me dire l'ordre de grandeur de la valeur que je devri trouver.
Cordialement,
Romain
-
Comme il est noté dans la notice et écrit dans le premier message:
Les valeurs d'isolement des âmes conductrices doit être supérieur à 0.5 Mégaohms à une tension de 500 volts.
L'isolement électrique de la tresse de blindage doit être supérieur à 0.5 Mégaohms à une tension de 500 volts.
-
Merci, j'avais bien vu cette information.
Etant donné la grandeur de la valeur que je trouve par rapport au minima, je me posais des questions, c'est pourquoi je vous demandais si mes valeurs prises sous 500V DC étaient cohérentes.
Bonne fin de journée et merci pour vos réponses.
Romain