    Bonjour Monsieur Chebret,

    Les valeurs que vous trouvez ne sont pas cohérentes c'est pourquoi vérifiez bien que les mesures faites respectent bien les préconisations suivantes:

    Les valeurs d'isolement des âmes conductrices doit être supérieur à 0.5 Mégaohms à une tension de 500 volts. 

    L'isolement électrique de la tresse de blindage doit être supérieur à 0.5 Mégaohms à une tension de 500 volts.

    La valeur de résistance totale de la trame suivant le tableau de la notice dont je vous joins une copie.

    Veuillez noter que ce tests comportent certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera les vérifications avec notre aide si besoin.

    Merci de confiance,

     

    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Romain CHEBRET
    Bonjour,
    Merci pour vos réponses et conseils.
    J'ai refait mes mesures de résistance avec un multimètre classique et j'ai bien trouvé les valeurs du tableau pour mes 2 trames à 0.1 Ohms près
    En revanche pour les valeurs de résistance d'isolement, je ne comprends pas ce que je ne fais pas correctement. Je branche une pince sur la phase ou neutre puis l'autre sur la masse. Est ce que je ne dois m'accrocher que sur le blindage du câble? Je pense que j'aurai la même valeur. Auriez vous une photo de la prise de mesure?
    Cordialement,
    Romain Chebret
    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Chebret

    La prise de mesure au mégohmmètre doit se faire entre la terre et la phase. Cette mesure permet de mesurer l'isolement électrique. Je vous suggère de vérifier le calibrage de votre testeur où de contacter un électricien pour réaliser ce test.

    Bien chaleureusement, 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Romain CHEBRET

    Bonjour Monsieur,

    Comme sur le schéma fourni avec la trame, j'ai fait la mesure sur chacune des âmes avec la masse/terre qui sort également du câble. La valeur instantanée est de l'ordre de 1GOhms, ensuite si je maintiens l'appui je monte au-delà de 2 GOhms.

    L'appareil sort de calibrage et m'a été prêté par un ami qui l'utilise au quotidien dans son environnement professionnel.

    Pouvez vous me dire l'ordre de grandeur de la valeur que je devri trouver.

    Cordialement,

    Romain

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Comme il est noté dans la notice et écrit dans le premier message:

    Les valeurs d'isolement des âmes conductrices doit être supérieur à 0.5 Mégaohms à une tension de 500 volts. 

    L'isolement électrique de la tresse de blindage doit être supérieur à 0.5 Mégaohms à une tension de 500 volts.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Romain CHEBRET

    Merci, j'avais bien vu cette information.

    Etant donné la grandeur de la valeur que je trouve par rapport au minima, je me posais des questions, c'est pourquoi je vous demandais si mes valeurs prises sous 500V DC étaient cohérentes.

    Bonne fin de journée et merci pour vos réponses.