    Gérard BERTIN

    A quand la réponse.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Bruno Aubert

    Si cela peu vous aider. Vue éclatée du 282032 STEATIS VS 250L

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Bertin et Aubert,

    @Monsieur Bertin,

    nous avons pris en compte votre demande et veuillez recevoir nos excuses pour le délai. Votre sujet ne nous a pas été notifié comme c'est le cas pour tous les nouveaux sujets.

    La vue éclatée postée par Monsieur Aubert répond à la première question.

    Concernant la seconde question, une fuite par le haut du chauffe-eau a plusieurs explications:

    - une sur-pression dans la cuve à cause du groupe de sécurité qui ne s'est pas ouvert lors de la chauffe. La montée en pression vient fissurer l'émail de protection et l'eau attaque l'acier de la cuve.

    - un défaut d'étanchéité sur la sortie d'eau chaude

    - raccord diélectrique en sortie d'eau chaude qui n'a pas été installé

    - un manque d'entretien https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000770669-Comment-entretenir-un-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Thermor-

    - une eau trop douce. Si c'est le cas, vérifiez l'anode en magnésium tous les 2 à 3 ans (pièce 360) et remplacez-la si elle fait moins de 1 cm de diamètre. 

    Si vous avez un adoucisseur, réglez le Th à un taux supérieur à 8°f. Ce sujet vous aidera à comprendre https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360004317940-Chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Duralis-adoucisseur

    @ Monsieur Aubert,

    merci pour votre contribution.

    Bonne journée à vous,

    0