calibre disjoncteur

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur DC,

    Comme le stipule la notice, la gamme de chauffe-eau Malicio est alimentée par un réseau électrique monophasé (230V), en alimentation permanente (pas d'heures creuses) et protéger par un disjoncteur 16A ainsi qu'un différentiel de 30mA. 

    Si vous ne possédez pas la notice, elles sont consultables ou téléchargeables sur notre site https://www.thermor.fr/ Il vous suffit de taper la référence de votre appareil ou sa désignation.

    Si votre installation ne correspond pas aux préconisations ci-dessus, je vous suggère de contacter votre propriétaire où l'installateur pour vous expliquer l'installation qui a été réalisée.

    Bien chaleureusement,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    D C

    et pour ce qui est de la section des fils?
    merci

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur DC,

    la section de câble qui alimente une production d'eau chaude doit répondre à la normes NFC 15-100. La section de câble doit être à minima en 3x2.5 mm² mais cette section doit être vérifiée et calculée par un électricien en fonction de la longueur de câble, de l'environnement de l'installation. Le câblage doit être en cuivre rigide (mono brin). Dans le cas de câbles multi brins, les bouts doit être sertis. 

    Bien chaleureusement et merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien