Changement de triphasé à monophasé pour chauffe eau Thermor Steatis Ref. 292031

Commentaires

4 commentaires

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur,

    Pour répondre à votre demande nous vous informons que vous n'avez rien à commander pour effectuer le passage de Tri à Mono sur votre chauffe-eau. Il suffit pour cela d'effectuer le couplage de la résistance en Mono.

    Vous trouverez ci-dessous des schémas qui vous permettrons de faire le nécessaire.

    Bien cordialement

    1
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Benoit SABLE

    Bonjour,

    J'ai aussi un chauffe eau 292031 monté en triphasé que je souhaite basculer en mono.

    En triphasé, il est monté comme indiqué en B2. Je comprends qu'il faut passer le montage comme indiqué en B1.

    Cependant, ces montages ne correspondent ni l'un ni l'autre avec les schémas gravés sur le capot qui indiquent des résistance entre 1 et 2, entre 3 et 5, entre 4 et 6 comme visible sur l'image ci dessous.

    Quel montage faut il suivre?

    Merci d'avance.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Sable,

    les schémas sont identiques seulement celui que vous avez sur la capot détaille le montage en série des résistances ainsi que les filaments de chauffe. Si vous retirez les filaments sur le schéma, on retrouve les mêmes alimentations des chaque plots.

    Sur votre Schéma, 2, 3 et 4 sont ce que l'on appelle les communs tandis que 1, 5 et 6 l'alimentation des résistances. On vient bien alimenter les résistances 1, 5, 6 avec le B3 du thermostat tandis que les communs 2, 3 et 4 reliés par les platines sont branchés sur le 2.

    Si ces schémas sont trop techniques, nous vous suggérons de contacter un installateur.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    B6hs

    Bonjour pouvez vous m’aidez svp mon chauffe eau est mal branché. Nous sommes en mono mais je pense qu’il était en tri. Quel schéma suivre pour un branchement en hc automatique .

    le schéma actuel est le B2

    0
    Actions pour les commentaires Permalien