chauffe eau ACI 281076 - 281055, fuite sur le haut.
Bonjour,
Depuis quelques jours, il y a une "marre" d'eau sous mon ballon d'eau chaude, la fuite se situe dans le haut du ballon (ballon Thermor ACI 281076 - 281055 de 2008), mais j'ai remarqué qu'en faisant fonctionner la soupape du groupe de sécurité, j'étais tranquille une journée ou deux, ensuite cela recommençait à fuir. D'où ma question, quel est le fautif, le ballon ou le groupe de sécurité.
Merci pour votre réponse
Cdlt
-
Bonjour Monsieur Sohier,
votre chauffe-eau est un modèle mural avec l'entrée et sortie d'eau en bas. Si vous voyez une fuite en haut cela signifie que la cuve est percée. Le chauffe-eau n'est alors pas réparable.
Une fuite cuve provient d'une eau trop douce (inférieur à 8° f de Th) ou d'une surpression occasionnée par un groupe de sécurité entartré. Il ne faut pas oublier d'entretenir votre chauffe-eau tous les 2 à 3 ans.
Si votre chauffe-eau a un diamètre de 505/513, la nouvelle référence est Duralis 281077
Si votre chauffe-eau a un diamètre de 570, le nouvelle référence du Duralis est 881420.
Merci de votre confiance et portez vous bien,