Thermor 150L - 273015 - Eau brûlante
Bonjour,
j'ai un chauffe-eau horizontal de 150L (j'ignore la date de son installation, réalisée par le précédent propriétaire).
Depuis quelques jours, l'eau qui sort est brûlante (vapeur d'eau).
J'ai réalisé le test de mettre le thermostat au minimum, et l'eau est alors tiède.
Je n'ai pas réussi à trouver de température intermédiaire pour laquelle la température semblait acceptable.
J'ai lu que la température est censée être comprise entre 50°c et 65°C - or ces deux températures sont dépassées (eau tiède inférieure à 50°C et eau chaude largement supérieure à 65°C).
J'en déduis qu'il faut changer le thermostat. Malheureusement, j'ai la marque (Cotherm) et le type (TSE cf photo) mais pas la référence de celui-ci. J'ai trouvé sur internet un thermostat TSE 270 de référence TSE0012307 qui lui ressemble.
Pourriez-vous me confirmer qu'il s'agit de la bonne référence ?
Merci d'avance
Stéphane Le Brun




-
Bonjour,
Je pense que vous avez le même problème que moi. Dans mon cas, à chaque fois que l'eau sort bouillante, c'est le signal que le chauffe eau est complètement entartré.
Il faut vidanger la cuve et aspirer nettoyer le chauffe eau. Voir les tutos Thermor à ce sujet.
Pensez à acheter un joint à lèvre avant d'ouvrir la cuve car il est à changer à chaque vidange. Si vous ne l'avez pas vous ne pourrez pas remonter le corps de chauffe.
Cordialement,
-
Bonjour,
j'ai finalement réalisé deux manipulations:
- Détartrage du ballon (très nécessaire, mais pas suffisant)
- Changement du thermostat (seul, pas de changement du corps chauffant)
J'ai maintenant de l'eau qui en position 4 atteint 65°C et en position 5 (max) atteint 75°C, donc cela a résolu mon problème.
Merci pour votre aide
Stéphane
-
Bonjour Philippine,
j'ai effectivement acheté le produit suivant sur Amazon:
Cotherm - Thermostat à canne TSE 270 à axe - COTHERM : TSE0012307
J'avais également acheté un joint à lèvre Joint à lèvre réf 040155 THERMOR sur [Pro-chauffage.fr]
(à ne pas oublier pour pouvoir remonter le tout à la fin comme conseillé par Stéphane Sigot plus haut)
Bonne journée
Stéphane
-
Bonjour Monsieur Le Brun et Madame Oruba,
j'ai lu vos échanges et je tenais à apporter quelques détails techniques notamment les références des pièces détachées en rapport à la date de fabrication de votre modèle de chauffe-eau.
@Mme Oruba,
si votre chauffe-eau est entartré, le remplacement du thermostat risque de ne rien apporter sauf s'il est défectueux. Si c'est le cas, le détartrage devra être envisagé https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000770669-Comment-entretenir-un-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Thermor-
Avant de donner les références des pièces à remplacer, il est primordial de vérifier la date de fabrication de votre chauffe-eau. Regardez les 4 premiers chiffres du numéro de série inscrits sur l'étiquette collée sur la cuve du chauffe-eau.
Pour le Thermostat:
Si NS inférieur à 1552 = Thermostat 070070
Si NS supérieur à 1552 = Thermostat 029577
Pour le joint:
Si NS inférieur à 1408 = Joint 040155
Si NS supérieur à 1408 = Joint 099060
@Mr Le Brun,
merci pour votre aide sur le sujet.
Je reste dans le coin si besoin,
-
Merci beaucoup pour votre aide.
J'ai commandé le bon joint et le bon thermostat.
En plus de changer le thermostat, je vais effectuer le detartrage. Après avoir regardé la rubrique "comment détartrer mon chauffe eau" ça ne m'a pas paru compliqué. Il va falloir faire preuve de patience :)