Prise fixe au-dessus d'un radiateur majorque

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Madame Legrand

    Un appareil de chauffage doit en effet avoir sa propre ligne et protection électrique. La norme NFC15100 interdit donc l'installation d'un appareil de chauffage à proximité de prise électrique

    Merci de votre confiance

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    bernadette legrand

    Merci de votre réponse.

    Dans mon cas, il s'agit bien de circuits séparés. L'alimentation du sèche serviette dépend d'un circuit et d'un disjoncteur indépendant. La prise à 40 cm au-dessus est une prise commandée par un interrupteur, et elle dépend d'un autre circuit et peut être disjonctée séparément du sèche serviette.

    Je comprend donc que si la prise électrique située au-dessus du sèche serviette fait partie d'un circuit séparé de celui du sèche serviette, il n'y a pas d'interdiction de cette prise électrique ?

    Merci

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Madame Legrand,

    Malgré les deux circuits séparés, nous vous invitons à respecter les préconisations d'installation ainsi que les normes. Ainsi il serait préférable de ne pas positionner votre produit sous cette prise électrique.

    Merci de votre confiance

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.