aeromax 5 influence gainage

Commentaires

5 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Da Silva,

    le changement de paramétrage va permettre au ventilateur de changer sa vitesse et sa force de ventilation pour palier la résistance aéraulique créé par la gaine qui a été installée.

    Dans votre nouvelle configuration, pensez à créer une arrivée d'air de l'extérieur vers l'intérieur de la pièce afin d'éviter de mettre votre pièce en dépression.

    Je vous joins une copie de la notice qui traite de ce point.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    JOSE DA SILVA

    bonjour

    merci pour votre réponse

    voila la configuration du local et le réglage fait sur l aeromax

    pièce de 1.6m sur 2.9m hauteur 2.5m soit 11.6m3

    2 portes, l'une normal menant à l intérieur de l habitation, l autre isolé menant sur le garage qui est mal isolé

    température de la piéce de 14°à 20° toute l année

    pas de gainage en entrée

    gainage extérieur par une gaine de 160 isolé a la laine de verre de 4m de long

    pour éviter de mettre la pièce en dépression, j ai une trappe à chat sur la porte menant à l intérieur sur laquelle j ai retiré le plexiglas, j ai donc une ouverture de 16cm sur 16cm

    configuration de l aréomax gainage INT/EXT

     

    est ce que cette configuration est bonne

     

    merci

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Da Silva,

    votre installation n'est pas conforme car, comme je vous l'expliquai ci-dessus, indirectement vous prenez l'air du logement qui passe par la trappe pour chauffer l'eau de votre chauffe-eau - le gain économique est faible car l'air aspirée est compensée par l'air qui vient de l'extérieur. Vous refroidissez vos pièce et votre chauffage va devoir compenser cet abaissement de température.

    La préconisation semi-gainée est celle que je vous ai mis en copie de la première réponse. 

    Je suis dans le coin si besoin,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    JOSE DA SILVA

    bonjour, merci pour votre aide

    je croyais que pour avoir un bon rendement l air aspiré devait etre "chaud"

    dois je aspirer l air extérieur ou à la rigueur celui du garage qui est non chauffée ?

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour,

    imaginez que votre chauffe-eau aspire près de 400m3/h soit l'équivalent d'une maison de 160m² vidée de son volume d'air chaud toutes les heures!

    Cet air chaud vidé du logement va être compensé par des passages d'air dans les menuiseries, VMC, sorties de câbles etc ... et va refroidir votre maison. Votre chauffage va devoir tourner plus encore pour compenser les pertes de calories si bien que votre chauffe-eau n'est pus économique.

    Vous trouverez les différents types de gainage et mise en oeuvre dans la notice de votre appareil.

    Bien cordialement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.