branchement

Commentaires

4 commentaires

  • Avatar
    Anthony

    Re bonjour Monsieur Oberlé

    Effectivement vous ne pourrez pas raccorder votre chauffe-eau en monophasé tout simplement parce qu'il à été équipé d'une carte pour raccordement Triphasé.

    Afin de pouvoir effectuer le raccordement en monophasé il vous faudra passer commande d'une carte monophasé de référence 099110 au prix de 55.05 euros PHT.

    Vous pouvez vous dirigez vers un revendeur professionnel en matériel électrique et/ou sanitaire.

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Remi George

    Bonjour bien que se poste date un peu je me permet une petite question
    Je possède un kit pour passer en tri mais dans ma gaine j’ai 5 fils
    Rouge brun noir bleu et jaune
    Ou brancher le neutre ?
    Merci

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur George,

    une installation Triphasée comporte 3 phases mais pas de neutre sinon c'est une installation en Tétraphasé.

    La carte triphasée 099110 intègre les 3 phases mais pas de neutre c'est pourquoi il faudra voir avec un électricien pour avoir une ligne en triphasée (3 phases + terre) sans neutre.

    Bien chaleureusement,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Remi George

    Bonjour Gaël
    Merci beaucoup pour votre réponse

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.