convecteur thermor kenya 3 reglage temperature plages programmées
Bonjour!
J'ai lu en detail la notice, MAIS...
je ne trouve nulle part comment régler la temperature des plages programmées...
Quand j'essaie de le faire je suis systematiquement en mode DEROGATION, donc je ne peux pas enregistrer la temperature que je souhaite pour ces plage programmées...
D'avance merci
-
Bonjour Monsieur Guyot,
Si vous modifiez la température durant une période ECO/Absence, en effet, le radiateur interprétera ce changement comme une Dérogation et non comme une modification.
La température à régler est celle qui correspond aux heures de Présence. Durant cette plage, le radiateur est en Confort et c'est à partir de ce mode que les températures de Confort et ECO (Présence et Absence) seront calculés.
Par exemple, si vous réglez une température de confort à 20°c, le mode ECO abaissera la température de 3.5°c.
Si vous modifiez la température durant une période ECO/Absence, en effet, le radiateur interprétera ce changement comme une Dérogation et non comme une modification.
Bien chaleureusement,
-
Désolé mais je n'y arrive toujours pas:concretement
-Je n'ai pas de reglage CONFORT. Seulement deux possibilités:BASIC et ECO...
-Actuellement Je suis en mode PROGRAM/ECO
avec un reglage des plages sur 18h-24hsur 10°
Il est 19h, donc je suis dans la plage où j e devrais pouvoir modifier la temperature des plages selectionnées
MAIS dès que j'essaie de modifier la temperature je passe en mode DEROGATION
Pouvez-vous m'expliquer où est mon erreur (ou me donner les etapes a parcourir pour modifier la temperature des plages selectionnées?
Merci
en dernier espoir?? peut-etre au telephone???
-
Bonjour Monsieur Guyot
si vous avez une programmation, vous avez obligatoirement des plages Confort/Présence et ECO/Absence. C'est tout l’Intérêt d'avoir une programmation.
Si vous réglez une plage ECO de 18h à 24h, cela veut dire que vous êtes en Confort de 24h à 18h et c'est à ce moment-là que vous règlerez la température de base Confort.
Attention, 10°c est une température hors gel qui correspond à une période d'absence prolongée. Si vous baissez trop la température des pièces, la consommation de la montée en température sera telle que vous ferez peu d'économies d'énergie. Un delta de 3.5°C entre Confort et ECO est recommandé.
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.