PILOTAGE MONACO
Bonjour,
J'ai deux MONACO en service depuis 10 ans. Je viens de rendre compte que l'un d'eux se charge partiellement aux HC alors que le pilote DELTA DORE est en position arrêt. S'agit-il du cavalier de réglage positionné sur 2/3 sur la carte electronique ? On constate que l'intensité absorbée est de 6 A . Mon MONACO est un 4 KW
Merci pour votre aide
-
Bonjour Monsieur Blanchard,
nous avons pris votre demande en compte seulement il nous manque des informations telles que la référence de votre appareil, la tension d'alimentation et certaines valeurs électriques à tester sur votre installation.
Je vous conseille de vérifier la mise en oeuvre de votre appareil par rapport aux préconisations présentes sur la notice.
Si ces préconisations sont respectées et que le phénomène est toujours présent, contactez un électricien de votre choix pour effectuer des recherches plus précises grâce à des mesures électriques. Si besoin, l'installateur pourra contacter le service technique une fois sur place.
les notices sont consultables ou téléchargeables sur notre site https://www.thermor.fr/
Il vous suffit de taper la référence de votre appareil ou sa désignation.
Bonne journée à vous,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire