Chauffe-eau horizontal 200 L - Limiteur de température

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Colnel,

    ce que vous avez lu sur la notice est lié à un extrait du DTU 60.1 qui détermine les règles de mise en oeuvre d'un chauffe-eau. Le texte est celui-ci:

    "...Lorsque les dispositifs de sécurité des chauffe-eau permettent d’atteindre, dans certaines configurations,
    des températures d’eau supérieures à 80 °C, les appareils ne peuvent pas être raccordés directement à des
    canalisations réalisées en matériaux de synthèse. Il est nécessaire, dans ce cas, d’intercaler en sortie
    d’eau chaude des appareils, une canalisation en cuivre d’une longueur minimale de 50 cm....."

    Le plombier ou le fabriquant des tuyaux d'alimentation devra déterminer si le matériel mis en oeuvre impose ou non la mise en oeuvre d'un limiteur de température. 

    L'eau de votre chauffe-eau peut atteindre les 65 °c mais il est possible de régler cette température. Je vous suggère de vérifier ce point dans la notice ou de prendre le temps de lire ce tutoriel.

    Attention, si vous baissez la température d'eau, vous baisserez le volume d'eau à 40°c. Si vous ne souhaitez pas baisser ce V40, je vous conseille d'installer un limiteur de température en sortie d'eau chaude ainsi vous garderez la bonne quantité d'eau tout en garantissant la sécurité des utilisateurs.

     https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/115005463785-La-temp%C3%A9rature-de-l-eau-d-un-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-est-elle-r%C3%A9glable-

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.