Boîtier émetteur X2D
La cassette de programmation de mes radiateurs Emotion de Thermor reste bloquée sur "H-GEL".
J'ai nettoyé et changé les piles mais cela ne change rien.
Peut-on le réinitialiser ou dois je le changer ?
Si je dois le changer, où puis je en trouver ?
Merci
-
Bonjour Monsieur Hurel,
il existe 2 références de boîtiers X2D c'est pourquoi je vous conseille de vérifier les points suivants:
S'il s'agit du modèle ci-dessous, une demande d'absence a certainement été demandée en période estivale. Pour sortir du mode hors gel, faites un appui long (10 secondes) sur le boitier émetteur jusqu'à ce que le voyant soleil ou lune apparaisse.

Si vous possédez le modèle ci-dessous, faites un appui 30 secondes sur le bouton poussoir pour un paramétrage d'usine.

Je reste dans le coin si besoin,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires