relier en série 2 Aéromax 5 VS
Bonjour,
Est-il possible de relier en série 2 Aéromax 5 VS ?
Cordialement, Arnaud
-
Bonjour Monsieur Gacon,
nous ne préconisons pas la mise en oeuvre de chauffe-eau Thermodynamiques en série pour plusieurs raisons:
- en mode Auto, le soft qui calcule les consommation ne saura pas déterminer le profil de sous-tirage sur le chauffe-eau en sortie d'eau chaude. Les calculs de température d'eau risquent d'être aléatoires.
- lors de puisage d'eau chaude, le brassage d'eau chaude / eau froide dans le chauffe-eau en sortie d'eau chaude abaissera la température d'eau et actionnera de façon répétitive la pompe à chaleur qui risque de fonctionner trop souvent.
Les retours "terrain" nous démontrent que ce mode de mise en oeuvre offre un fonctionnement aléatoire générant dans certain cas une casse compresseur.
Merci de votre confiance,