Problème chauffe eau thermodynamique aerosplit 2 - Fuite groupe de sécurité
-
Bonjour Monsieur Gorgy,
le fuite de votre groupe de sécurité a plusieurs origines. Il s'agit d'un organe de plomberie qui n'est pas vendu avec le chauffe-eau.
Je vous suggère de lire le lien ci-joint afin de déterminer l'origine du phénomène https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000719389-Pourquoi-le-groupe-de-s%C3%A9curit%C3%A9-de-mon-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Thermor-fuit-il-
Merci de votre confiance,
-
Si la mise sous pression donne un écoulement, le groupe de sécurité ou la pression du réseau sont en cause.
Vérifiez bien que la pression soit bien à 3 bars avec un mesureur de pression à la sortie des points de puisages. Si la pression est supérieur, installez un réducteur de pression ou réglez celui qui est en place.
Si la pression est bien à 3 bars, ouvrez la vanne de purge durant une vingtaine de secondes pour éliminer les éventuelles traces d'impuretés qui empêcheraient la membrane étanche de se plaquer totalement.
Si, malgré toutes ces vérifications, le groupe de sécurité coule toujours, faite-le remplacer par votre installateur.
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
3 commentaires