Thermor AIRLIS 270l et circulateur

Commentaires

5 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Burnaux,

    la mise en service d'un circulateur va brasser l'eau dans le chauffe-eau créant ainsi un mélange d'eau chaude/tiède/froide. Ce brassage va baisser la température d'eau qui sera détectée par la sonde en créant des démarrages intempestifs de la pompe à chaleur. Ce phénomène de démarrage / arrêt régulier risque d'endommager prématurément la pompe à chaleur.

    La mise en oeuvre que vous citez n'a pas été testée, je ne m'avancerai pas en prétendant que cela fonctionnera.

    Si votre souhait est d'avoir de l'eau chaude sanitaire plus rapidement car le chauffe-eau est éloigné des points de puisages, je vous suggère d'installer un petit ballon tampon de 10 ou 15 litres sur le réseau d'eau chaude, proche des puisages les plus éloignés et branché en 24/24. Cette installation qui permettra de distribuer de l'eau chaude immédiatement puis de temporiser l'arrivée de l'eau chaude du chauffe-eau Thermodynamique.

    Je suis dans le coin si besoin,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    remy burnaux

    Bonjour,

     

    Merci pour votre retour,

    Le circulateur fonctionnera de 7h a 9h et de 19h a 21h environ, au moment ou ns utilisons de l'eau chaude.

    Je couperai donc le ballon a ce moment, voir même sur une plage horaire un peu plus longue ! 

    Cela n'induira pas de démarrage intempestif, en tous cas pas plus que lors d'une utilisation classique :)

     

    Connaissez vous le temps qu'il faut pour chauffer l'eau ? y a t'il une moyenne/norme ?

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Burnaux,

    vous trouverez les caractéristiques techniques dont la durée de chauffe sur la Fiche Produit téléchargeable depuis le lien suivant https://www.thermor.fr/guide-de-choix-chauffe-eau-electrique/chauffe-eau-thermodynamique-airlis

    Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez télécharger la notice en cliquant sur ce nouveau lien https://www.thermor.fr/notice/search?q=airlis

    Bonne journée,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Yann Morin

    Bonjour, j ai donc un airlis depuis 2 ans.
    L eau n est pas très chaude depuis qu il fait froid. Je l ai mis en position max pour que la résistance elec prenne le relai mais le voyant ne s allume jamais.
    Peut on trouver des codes panne, la résistance est elle morte, la gestion fonctionne t elle correctement?
    Merci d avance pour votre aide.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Morin,

    le code panne apparait si le voyant Installateur apparait de manière fixe. Ce pictogramme devrait être accompagné par le clignotement du logo Résistance ou Ventilateur (voir copies de la notice ci-dessous)

    Avant de vérifier si votre Airlis est en cause, je vous suggère de réaliser un test de retour d'eau froide grâce à ce tutoriel https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000720109-Comment-r%C3%A9aliser-un-test-de-retour-d-eau-froide-sur-l-installation-de-votre-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Thermor-

    Si le test est négatif, il faudra vérifier s'il y a un code panne et faire réaliser les tests du ballon d'eau chaude par votre installateur.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien