Dysfonctionnement Bilbao 3 - Conflit Thermostat

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Vendome,

    j'ai pris en compte votre demande et je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre confiance.

    D'après la lecture de votre demande, je pense que vos radiateurs sont en conflits de fonctionnement. Le radiateur déjà en place prend le dessus sur le Bilbao 3 que vous installé. Ce modèle Thermor possède un thermostat électronique très précis qui va détecter de façon plus sensible la température de pièce et les calories dégagées de l'autre radiateur - ce n'était pas le cas avec l'ancien modèle équipé d'un thermostat mécanique.

    Pour vous assurer que le Bilbao 3 est bien fonctionnel, éteignez le 1500 watts et laisser le Bilbao 3 gérer la température de la pièce. S'il chauffe plus alors son fonctionnement n'est pas à remettre en question. Dans ce cas-là, rallumez les 2 appareils et baissez pas à pas la consigne du ThermoFontal jusqu'à ce que les 2 appareils chauffent convenablement et de façon identique la pièce.

    Une fois ces essais réalisés, il est probable que les radiateurs aient besoin d'un étalonnage pour avoir une cohérence Consigne/température de pièce. Je vous laisse vérifier si le Thermofontal bénéficie de cette option et si ce n'est pas le cas, faites-le sur le Bilbao3 en vous reportant à la notice. 

    Merci de votre confiance,

     

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien