BALLON THERMODYNAMIQE THERMOR AIRLIS 270 L

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur Bodi

    Il est tout à normal que vous ne trouver rien qui puisse vous aidez, car il est impossible de pouvoir gainer cet appareil que ce soit en aspiration ou en rejet car celui-ci ne permet pas cette configuration. Cet appareil travaillera obligatoirement en air ambiant.

    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    JEAN MICHEL BODI

    Bonjour,

    Cela me parait invraisemblable !

    L'appareil fait chuter la température du garage à tel point qu'en hivers, il fait meilleur à l’extérieur que dans mon garage !

    Que dire si j’avais pris l'initiative de le mettre dans ma buanderie, qui est non chauffée...

     

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Bodi,

    il n'y a pas d'incohérence dans la fonctionnement de votre chauffe-eau. La gamme de chauffe-eau Thermodynamique Airlis est destinée à être mise en oeuvre en air ambiant donc non gainé dans un local hors gel, de plus de 20 m3 efficaces et non chauffé. Si ces prérequis sont respectés, il est normal que l'air refoulé soit plus froid que l'air aspirée, ceci expliquant le rafraîchissement de la pièce.

    Nous vous souhaitons un bon weekend,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.