Bonjour,
Je suis en train d'équiper une résidence secondaire en Eure et Loir de radiateurs Ingenio 3, de 750 à 2000W.
Vu la puissance des appareils, je pensais utiliser des fils de 2,5 mm2. Or, sauf erreur, je m'aperçois que le câble des radiateurs est en 1,5 mm2. Dois-je poursuivre l'installation en 1,5, ou en 2,5 mm2 ?
Dans une pièce, peut-on raccorder deux appareils sur la même ligne électrique dédiée ?
La notice indique que le mode "OFF" ne doit pas être utilisé trop fréquemment, mais plutôt pour la longue période d'été. Puis-je malgré tout l'utiliser entre chaque weekend d'hiver, sans dommage ?
Merci.
Bien cordialement,
-
Bonjour Monsieur Delabriere,
avant tout, nous vous rappelons que toute intervention sur le réseau électrique doit se faire par une personne possédant les habilitations électriques.
Conformément à la norme NFC15-100, le chauffage électrique doit être branché à un réseau dédié et dimensionné à la puissance à installer. Il est autorisé d'installer plusieurs radiateurs sur la même ligne en se limitant à 2 unités si possible et en respectant les données ci-dessous. Le chauffage de la salle de bains doit posséder sa propre ligne et protection dédiée.

Lors de vos absence prolongées, nous préconisons de mettre le thermostat en Hors Gel / 7°c. Ce mode permet de conserver les informations telles que la date, l'heure et la programmation tout en garantissant un maintient en température à 7°c en cas de températures très basses.