Aeromax split 2 HCHP
Bonjour,
Mon contacteur HCHP fonctionne correctement et coupe le 230 sur la deuxième ligne d'alimentation du chauffe eau, par contre la PAC ne se lance pas et je suis obligé de modifier les plages de chauffe en HCHCP/24H ELEC/HC pour la lancer comment régler le paramétrage afin que la PAC démarre toute seule sans intervention lorsque la température de l'eau le nécessite
Cordialement
JN Lemasson
PS : Que la barrette reçoive (connexion 11 et 12) 230 ou 0 volts c'est pareil reconnait il les HC ?
-
Bonjour Monsieur Lemasson,
si vous avez l'abonnement heures creuses, il faut que vous fassiez vérifier le branchement de votre chauffe-eau par votre installateur en vous aidant du repère 2 ci-dessous. Lorsque les connecteurs 11 et 12 reçoivent une tension de 230 volts alors le chauffe-eau interprète le signal comme des heures creuses / 0 volt, les heures pleines.
Ensuite, allez dans Menu -> paramétrage -> plage de fonctionnement -> vérifiez que le chauffe-eau soit paramétré sur PAC HC et Elec HC. Avec ce paramétrage, la pompe à chaleur fonctionnera durant les heures creuses tandis que l'appoint pourra venir en relais dans ce créneau si besoin.
Enfin, sachez que nous préconisons le fonctionnement en journée car les calories plus importantes permettent un meilleur rendement de la pompe à chaleur.
Nous vous rappelons que toute intervention sur le réseau électrique doit se faire par une personne possédant les habilitations électriques.
Merci de votre confiance,

-
Bonjour,
C'est exactement le paramétrage effectué et comme je vous l'ai indiqué il y a bien 230 v au connecteurs 11 12 en heures creuses et o v en heures pleines et je le paramètre bien en PAC HC et ELEC HC je me répète mais il ne se déclanche pas quand l'eau devient plus froide et afin qu'il se déclenche je suis obligé de le paramétrer en PAC 24 H ELEC HC à ce moment la pompe se met bien en route je peux alors le remettre en PAC HC ELEC HC bref je suis obligé d'intervenir manuellement. Le problème serait il que j'ai un abonnement EJP ?
Mon installateur n'a pas la réponse
Que se passera t'il lorsque le 1 avril la période EJP se termine (jusqu'au 1 novembre suivant) je serais donc en HC tout le temps vous me direz de le mettre en PAC 24 H ELEC HC
Pour le schéma je l'ai sur les notices internet et sur les notices laissées par mon installateur
Cordialement
JN Lemasson
-
Bonjour Monsieur Lemasson,
le descriptions que vous avez réalisée ressemble à une panne de la carte-mère. Un diagnostique plus précis devra être réalisé avec votre installateur. Ce dernier doit contacter le service Pro sur place au 02.38.71.07.77. afin dee gérer la garantie de votre chauffe-eau.
Je tenais à apporter une information concernant le paramétrage des chauffe-eau thermodynamiques. Nous préconisons le fonctionnement 24/24 et si possible en mode Auto. Ce mode permet de récupérer les calories en journée, lorsque les températures sont plus hautes donc plus de rendement de la pompe à chaleur.
Merci de votre confiance,