Arret compresseur c hauffe eau AEROMAX RT+ au bout de 5minutes de fonctionnement sans alarmes

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Zielinski,

    si la pompe à chaleur s'arrête au bout des 5 minutes alors vérifier le point suivant:

    - votre appareil est gainé sur l'extérieur et prend de l'air froid -> vérifiez que le chauffe-eau soit bien paramétré sur le bon gainage. Un gainage Int/Int permet un fonctionnement sur une plage comprise entre +5°c et +35°c alors qu'un gainage Ext/Ext permet une plage de -5°c à +35°c.

    Si le phénomène continue, la garantie du matériel et de la main d'oeuvre s'appliquant au vendeur , nous vous recommandons de le contacter afin de répondre à votre demande.

    Merci de votre confiance et nous vous souhaitons une chaleureuse année 2019,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    FREDERIC ZIELINSKI

    Bonsoir.Suite à plusieures vérifications le chauffeau fonctionne bien pour une température de 55° c .est-ce que la pompe s'arrête à cette temperature et le passe en mode résistance ensuite car dans mon message précédent j'ai peut être omis de préciser que la température était programmée à 60°c et que je me suis absenté plusieurs jours.
    Quelle est la température max de refoulement du groupe. Cela expliquerait peut être ce problème.
    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Zielinski,

    la pompe à chaleur permet de chauffer la température d'eau jusqu'à 62 °c néanmoins, avec les températures basses que nous connaissons actuellement, l'appoint peut venir en relais pour épauler la pompe à chaleur à monter à ces températures.

    Bonne journée,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien