Disfonctionnement de temperature Thermostat digital KS - Etalonnage
Bonjour je suis détenteur d'un thermostat digital KS, il pilote un plancher Chauffant (résistance électrique). en fonctionnement depuis 2013 je n'avais pas remarqué de problème.
Voilà maintenant 3 ou 4x que je remarque le soir en rentrant chez moi que le thermostat n'indique pas la bonne température, je m'explique il m'annonce une température bien en dessous de celle qui fait véritablement dans la pièce.
j’ai constater l'autre jour qu'il m’annonçait 17.5 alors que en réalité dans la pièce il faisait presque 22 et que ma température maximum d’arrêt est à 19 degrés , cela s’avère problématique puisque mon plancher chauffant est à fond quand je rentre et ne s’arrête donc pas.
J'ai aussi remarquer que en touchant le thermostat sur le dessus il s’avère être chaud?
Serai t’il en passe de rendre L'âme? si oui Puis je le changer par un identique tres simplement? ou le problème pourrai venir d’ailleurs?
Et dois je dans ce cas la faire un programme de 1er mise en chauffe? ou cela n'a rien à voir?
Merci à vous pour vos réponses.
-
Bonjour Monsieur Métral,
avant de changer votre thermostat je vous suggère de faire les vérifications suivantes:
- positionnez le thermostat sur un mur intérieur. En effet, si le thermostat est posé sur un mur extérieur, il risque d'être perturbé par la température du mur
- si le thermostat est sur un mur intérieur, faites un étalonnage en vous reportant à votre notice (copie ci-dessous)
Si les points ci-dessus sont respectés alors prévoyez le remplacement du thermostat sous la référence 400104. Nous vous rappelons que toute intervention sur le réseau électrique doit se faire par une personne possédant les habilitations électriques.
Merci de votre confiance et nous vous souhaitons une chaleureuse année 2019,

-
Merci pour votre réponse, et pour avoir pris de votre temps, il est en effet sur un mur intérieur qui ne subit pas de variation de température par rapport au reste de la pièce.
je note pour l'étalonnage de mon thermostat Merci
Par contre j'ai remarqué que lorsque ces problèmes sont arrivés j'ai éteint ce dernier via le disjoncteur et rallumer et il m'affichait tout de suite après rallumage la bonne température?
Merci pour votre réponse.
-
Bonjour Monsieur Metral,
je vous suggère de tester l'étalonnage et si le phénomène persiste, remplacez le thermostat.
Vous trouverez le thermostat 400104 auprès chez des distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnel dont vous trouverez l'agence la plus proche sur le site de ces enseignes.
Nous vous souhaitons une bonne journée,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
3 commentaires