Pb sonde T03 sur Aeromax split 300 - Err3 et Err4 / info 24
Bonjour,
Depuis qques jours j'ai mon aeromax qui se met en code 004, donc T ext inf à -4.
La T° réelle est de 7° et sur info j'ai - 8° (moins - 8 degrés !)
La sonde est elle morte ou a besoin d'être étalonnée ?
Merci
-
Bonjour Monsieur Truttman,
l'erreur 4 est en réalité une information 24. Elle apparaît lorsque le chauffe-eau ou l'unité extérieur détecte une température inférieure à -5°c ou de + 35°c.
Si les températures hivernales ne sont pas aussi basses alors depuis votre notice, consultez la valeur de la sonde de votre unité extérieur. Si la valeur est incohérente avec la température extérieure alors la sonde devra être remplacée.
Vous trouverez notre gamme de radiateurs, chauffe-eau et pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès chez des distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnel dont vous trouverez l'agence la plus proche sur le site de ces enseignes.
Nous vous souhaitons une bonne journée,
-
Merci de votre retrour rapide. Effectivement, à mon avis depuis longtemps la sonde ne fonctionne pas car en minima enregistré sur INFO j'ai -24 et au max + 80 ce qui est effectivement ioncohérent mais ne me posait pas de question jusqu'a maintenant.
Ou se trouve la sonde sur l'unité extérieure ?
-
Je viens d'ouvrir l'unité extérieure et la sonde est branchée sur le bornier 2 sur le coté et descend tout en bas, à l'arrière.
Comme l'unité est proche du mur je ne vois pas la suite.
Avez vous une vue éclatée pour que je puisse la démonter et commander sa remplacante ?Mon mail pour m'envoyer des PJ est chris@truttmann.fr
Merci
-
Nous vous rappelons que toute intervention sur le réseau électrique doit se faire par une personne possédant les habilitations électriques et/ou frigorifiques.
La référence de la sonde est 029422. Vous trouverez notre gamme de radiateurs, chauffe-eau et pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès chez des distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnel dont vous trouverez l'agence la plus proche sur le site de ces enseignes.
Nous vous souhaitons une belle journée,
-
Merci de vos rappels. Je suis moi même électricien et maitre d’œuvre et je ne compte pas toucher à la partie fluide du groupe. J'ai simplement besoin d'avoir une vue de la sonde à changer dans sa partie terminale lorsqu'elle est entourée de ruban goudronné.
Merci de votre aide
-
Merci Gael, c'est bien ce que j'avais aperçu. Pour aller sur le bas du groupe, coté mur, il va me falloir pas mal de démontage des tôles autours car une gangue bitumineuse entoure la sonde et elle doit être fixée à mon avis avec un collier plastique ou métal pour être le plus en contact possible avec la tuyauterie.
Cordialement
Chris
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.