Chauffe eau solaire BIOPACK OPTIMUM
Bonjour,
le chauffe-eau solaire cité en objet est maintenant installé chez moi depuis 10 ans.
Plusieurs questions :
- concernant la pression du circuit de glycol, la notice indique entre 3 et 3.5 bars. Or le plombier qui m’a fait l’entretien dernièrement me dit que 2.5 bars sont suffisants. Avez-vous un avis ?
- depuis quelques jours, la chauffe par appoint électrique semble fournir moins d’eau chaude que d’habitude. Quelqu’un connait-il la durée d’un cycle de chauffe durant les heures creuses ?
- depuis des années j’ai un tuyau raccordé à la soupape de sécurité (avec un bidon en bout). J’imagine que c’est pour récupérer les éventuels écoulements de glycol en cas de surpression. Mais le vase d’expension n’est-il pas là pour ça ?
Merci d’avance si vous avez des réponses à ces questions.
Hervé
-
Bonjour Monsieur Duval,
nous recommandons de respecter la notice c'est à dire une pression de 3 bars minimum / 3.5 bars maximum sans soleil (au matin par exemple). Si cette préconisation n'est pas respectée, la rentabilité du chauffe-eau ne sera pas maximale.
La rentabilité de la résistance est liée à l'entretien de votre chauffe-eau. En effet, si le corps de chauffe est entartré, nous réduisons la surface de contact avec l'eau dans le chauffe-eau. Par ailleurs, vous pouvez faire vérifier par votre artisan que les 3 enroulements de la résistance soient fonctionnels - c'est plus rare mais ça peut arriver.
Le vase d’expansion est là pour supporter la pression du réseau glycolé lors de la montée en température. Au delà de 7 bars de pression, la soupape de sécurité est là pour évacuer la surpression ce qui n'arrive pas fréquemment.
Merci de votre confiance et nous vous souhaitons une chaleureuse année 2019,
-
Bonjour,
J'ai un système THERMOR BIOPACK OPTIMUM qui permet de chauffer l'eau à la maison. Je souhaite le faire vérifier : remplacement des joint, remplacement du glycol... mais je n'arrive pas à trouver une entreprise près de chez moi qui a les capacités à faire ces vérifications. J'habite dans le Rhône (69), à l'est de Lyon... Pourriez-vous m'aiguiller vers une entreprise agréée Thermor et connaissant ce type de chauffe-eau solaire ? Merci !
Damien
-
Bonjour Monsieur Richard
Nous n'avons pas d'installateur agréer. Ainsi Je vous joins un site où vous pourrez trouver un professionnel près de votre domicile. https://www.qualit-enr.org/
Il vous faut sélectionner " chauffe-eau solaire" puis renseigner votre code postal.
Merci de votre confiance
Bien cordialement
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
3 commentaires